Noch was zur Ergänzung:
diese Wärmetauscher haben gelegentlich eine Eigenart, nämlich daß dieses Blech, was sich im Inneren der Rohre befindet, sich löst und rauswandert und dann den Durchfluß behindert. Das vorderste Blech stellt sich dann nämlich quer und legt sich auf die Abflußöffnung des angeschlossenen Schlauches.
Hatte dann mir mit Hilfe eines groben stabilen Kunststoffnetzes beholfen, das ich entsprechend in die Abflußöffung hineingeschoben habe. Habe es zunächst zusammengerollt und dann hineingeschoben. Das verhindert, daß dieses Blech soweit rauskommen kann und dann den Abfluß behindert. Hatte zuvor den häufigen Effekt, daß es nicht mehr richtig warm wurde, obwohl der Regler auf max stand.
Diese Kunststoffnetzt ist im Grunde nichts anderes als ein Netz, das man im Bau verwendet, ist in meinem Fall dunkelviolett farben. Ist zum Unterlegen von Spalten beim Verputzen von z.B. Außenwänden gedacht.
32er: wie Wärmetauscher für Heizung wechseln?
-
- Schaut öfter vorbei
- Beiträge: 195
- Registriert: Mi 19. Aug 2009, 11:57
- Wohnort: 76437 Rastatt
Re: 32er: wie Wärmetauscher für Heizung wechseln?
Passat 32B variant syncro 2,2L BJ 07.86
Passat 32B variant 1,8L BJ 07.85
Skoda octavia ambiente combi TDI 4x4 BJ 10.02
Passat 32B variant 1,8L BJ 07.85
Skoda octavia ambiente combi TDI 4x4 BJ 10.02